Разработки Алексея Муравицкого,
выполненные с помощью языка ДРАКОН


https://teplo.owen.ru/project/avtomatiz ... gostinitci

Автоматизация газовой котельной гостиницы "Сретенская"
11 декабря 2018

Компания: ОКБ АМУР №3 (ИП Маравицкий А.М)

Город: Москва

Используемая продукция ОВЕН:

— ПЛК110 [М02] контроллер для средних систем автоматизации с DI/DO (обновленный)
— СП3хх сенсорные панели оператора
— Модули аналогового ввода с универсальными входами (с интерфейсом RS-485) МВ110
— БП60К блок питания для ПЛК и ответственных применений

На базе оборудования ОВЕН осуществлена автоматизация газовых котлов в гостинице "Сретенская" (г. Москва).

Проведено перевооружение двух газовых котлов серии Duomax 600 -

— замена действующего шкафа автоматики,
— оснащение программным обеспечением,
— настройка автоматики котлов,
— пусконаладочные работы.

В основу системы управления положен программируемый контроллер ОВЕН ПЛК110-30 с модулем ввода аналоговых сигналов ОВЕН МВ110-224.8А и питанием автоматики от блока питания для контроллеров и ответственных применений ОВЕН БП60К.

Управление осуществляется с помощью сенсорной панели оператора ОВЕН СП307.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: Понедельник, 23 Сентябрь, 2019 10:30 

Зарегистрирован: Воскресенье, 24 Февраль, 2008 15:32
Сообщения: 5844
Откуда: Москва
Системный интегратор компания:
ОКБ АМУР №3 (ИП Муравицкий А.М)

при автоматизации газовой котельной
выполняет следующие работы


— Проектирование системы автоматического регулирования и управления газовой котельной

— Разработка шкафа управления

— Производство шкафа управления

— Разработка программного обеспечения для:
      ПЛК — программируемый логический контроллер
      СПК — сенсорный программируемый логический контроллер
      ПР — программируемое реле

— Настройка программного обеспечения и шкафа управления (настройка модулей, проверка работоспособности релейных схем, схем защит и т. д). Настройка делается на производстве

— Пусконаладочные работы (монтаж шкафа управления, подводка к нему всех кабелей, подсоединение, настройка, адаптация всех приводов и датчиков, запуск, устранение возникших недостатков, 72 часа непрерывной работы газового котла в присутствии наладчика, проверка срабатывания всех защит)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
cron
Вся информация, размещаемая участниками на конференции (тексты сообщений, вложения и пр.) © 2008-2024, участники конференции «DRAKON.SU», если специально не оговорено иное.
Администрация не несет ответственности за мнения, стиль и достоверность высказываний участников, равно как и за безопасность материалов, предоставляемых участниками во вложениях.
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB